Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 6:23 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Эта тема создана для обсуждения вопросов связанных с использованием измерительной системы (Уровнемеров) СТРУНА +. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 1:02 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Обновленные уровнемеры СТРУНА + используют протокол "MODBUS STRUNA+" для подключения к ПО верхнего уровня.
Для подключения к АСУ без драйвера СТРУНА + (MODBUS) может быть использован программный конвертер протоколов в старый протокол КЕДР (СТРУНА-М). _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 1:06 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Все необходимое ПО для обслуживания, диагностики и подключения доступно на официальном сайте производителя оборудования:
"НТФ НОВИНТЕХ" _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 1:11 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Для подключения СИ "СТРУНА +" к СУ GasKit необходимо скачать и установить комплект программного обеспечения "ModbusToKedr". _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 1:26 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
В комплект программного обеспечения "ModbusToKedr" входит сам конвертер протоколов "Конвертор MODBUS STRUNA+ -> КЕДР" и программа эмулятор COM-портов "Null-modem emulator". _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 2:28 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Программный эмулятор COM-портов "Null-modem emulator" дает возможность соединить конвертер протоколов с Системой Управления без использования физических портов компьютера. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 2:57 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Внешний вид интерфейса конфигурации портов утилиты "Null-modem emulator":
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 3:03 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Важные параметры пары портов для корректной работы связки конвертера и системы управления.
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 3:09 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Всего для работы конвертера и подключения одного контроллера "СТРУНА +" к системе управления необходимо создать одну пару портов Virtual Port Pair (Ports class).
Один порт будет использован в качестве выходного для сконвертированного протокола (КЕДР). Второй порт из этой пары потребуется использовать на стороне Системы Управления в качестве порта подключения уровнемера. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Последний раз редактировалось: Mihail Grin (Вт Авг 09, 2016 6:11 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 3:18 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
После создания необходимого количества пар виртуальных портов можно перейти к установке и настройке конвертера протоколов "Конвертор MODBUS STRUNA+ -> КЕДР". _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 3:22 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Главное окно программного конвертера MODBUS STRUNA+ -> КЕДР:
Программа PrConvertor.exe предназначена для преобразования протокола обмена «Modbus STRUNA+» в протокол «Кедр» версий v.1.4 – v.2.2 с целью обеспечения совместимости ПО оборудования, разработанного с протоколом «Кедр» и системы измерительной «СТРУНА+» . _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 4:03 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
На первом этапе настройки конвертера необходимо задать пару портов для соединения двух протоколов. Настройки осуществляются в меню "Установка" -> "Установка COM-портов":
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 4:09 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Окно "Установка по COM-портам":
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 4:13 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Здесь необходимо создать (Установить "Существует") канал протокола "MODBUS" и сопоставить его с COM-портом.
ВНИМАНИЕ! Это физический, реально существующий КОМ-порт компьютера к которому подключен контроллер уровнемера:
и создать (Установить "Существует") канал протокола "КЕДР" и сопоставить его с COM-портом.
ВНИМАНИЕ! Это виртуальный, созданный утилитой один из пары КОМ-портов:
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Последний раз редактировалось: Mihail Grin (Вт Авг 09, 2016 6:29 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 5:12 pm |
|
Системы измерительные СТРУНА + |
|
Далее необходимо ПРИМЕНИТЬ конфигурацию:
Подтвердить изменения:
И ВЫЙТИ в главное окно:
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
|