Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
ustas
Зарегистрирован: 05.07.2011 Сообщения: 5
|
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 5:01 pm |
|
ТРК Lanfeng |
|
Добрый день!
Интересует любая информация по данной теме. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 1:20 pm |
|
ТРК Lanfeng |
|
Доброго времени.
Пока не знаю чем помочь, к сожалению.
Информации практически нет.
Протокол обмена вроде зовется "RS-232 Protocol of Dispenser",
хотя и в этом уверенности нет. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 1:10 pm |
|
Re: ТРК Lanfeng |
|
По заявлению производителя ТРК Lanfeng могут быть подключены к управляющей системе при помощи интнерфейсов RS-232 или RS-485. Конкретный тип подключения зависит от модификации процессорной платы колонки. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 2:25 pm |
|
ТРК Lanfeng |
|
Подключение ТРК Lanfeng к системе GasKit на сегодняшний день успешно реализовано по интерфейсу RS-232. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 3:18 pm |
|
ТРК Lanfeng |
|
Подключение ТРК Lanfeng по интерфейсу RS-232 требует внешнего пяти -вольтового питания интерфейса на стороне колонки.
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 12:27 pm |
|
ТРК Lanfeng |
|
ТРК Lanfeng теперь подключена и по RS-485 интерфейсу.
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 12:30 pm |
|
ТРК Lanfeng |
|
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Чт Янв 30, 2020 3:52 pm |
|
ТРК Lanfeng |
|
Установка адреса контроллера:
Для перевода контроллера в режим настройки параметров необходимо повернуть ключ клавишной панели в положение "SETTING". Для изменения адреса последовательно нажать "POWER FAILURE READING" , "CUT OFF VALVE". На дисплее клавишной панели должен отобразиться код параметра "d2 00". С помощью цифровых клавиш задать требуемый адрес в диапазоне от 1 до 99 и повернуть ключ в рабочее положение "OPERATIONAL". _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
|