Округление и долив на ТРК С-Бенч |
|
Для настройки округления и долива на ТРК С-Бенч (подключение через Топаз-119-15) требуется изменить Param1 в ручную. Поддержка функции в конфигураторе не реализована.
Следующие значения параметров используются для осуществления необходимых требований:
1101 - долив разрешен, объем округляется в меньшую сторону
1301 - долив разрешен, объем округляется математически
101 - долив запрещен, объем округляется в меньшую сторону
301 - долив запрещен, объем округляется математически
Соответствующие настройки в файле конфигурации:
[FPConfig]
FPChannel1=2 0 9600 Iskra
FP1=0 1 301 1 1 1 1
FP2=0 3 301 1 1 1 1
FP3=0 5 301 1 1 1 2
FP4=0 7 301 1 1 1 2
Необходимо установить такие параметры, чтобы они соответствовали
возможностям ТРК, чтобы избежать конфликтов параметров _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 3:12 pm |
|
|
|
!!!ВАЖНО!!!: После правки параметров вручную в файле GkServer.ini,
не допускается менять настройки постов в Конфигураторе! _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|