Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пн Май 17, 2010 7:38 pm |
|
Калибровка ГНК «Nuovo Pignone DPC 050 LE» |
|
Процедура калибровки ГНК «Nuovo Pignone DPC 050 LE»:
- -Отключить питание
- -Перевести ключ прграммирования в положение ON или установить перемычку между контактами 5 и 7 на разъеме «ТВ4»
- -Перевести переключатель S2 в положение ON
- -Для входа в режим программирования включить электропитание удерживая нажатыми кнопки [P1] и [Р2]. При успешном входе в режим, на табло колонки появиться сообщение P 01
- -Перейти к функции P 32. Для перебора функций используется клавиша [P1]
- -Нажимая кнопку [Р2] вывести на дисплей отпущенной дозы значение 00 (Нажать клавишу [P1] для сброса значения к 00)
- -Нажать клавишу [P2] для подтверждения. Дисплеи должны очистится и на дисплее литров появиться сообщение 0000
- -Произвести контрольный отпуск топлива в мерник.*
- -Используя клавиши [Р1] и [Р2] (+ и -, соответственно) ввести реально запрвленный обьем.
- -Подтвердить значение клавишей [Р3]. Блок произведет необходимые вычисления и отобразит на табло вычисленный коэффициент.
- -Блок автоматически вернется к функции Р32 и завершит процедуру.
- -Вернуть переключатель в S2 в положение OFF
* -Возможно выполнить только один отпуск топлива. Обьем должен быть больше или равен 10 литрам. Пуск колонки осуществляется переводом ручки в соответствующее состояние. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 9:23 am |
|
Калибровка ГНК «Nuovo Pignone DPC 050 LE» |
|
Странно, но на практике возникли проблемы начиная с 7-го пункта. Процесс калибровки попросту не запустился. Удалось запустить только температурную компенсацию.
Попытки предпринимались на газовых ГНК «Nuovo Pignone»:
Configuration TOS 32090
Programma TOS 32038.000
Использовались два метода описанных в различных документах.
Может кто нибудь калибровал эти агрегаты? _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|