проблемы ТРК с блоком КАРАТ и GasKit |
|
Пользователи обратились к нам с проблемой: "На АЗС подключали ТРК с блоком КАРАТ. При заказе дозы пост остается в ПУСК-е, ТРК дозу отливает".
После старта GkServer-а ТРК отвечает сразу нормально.
Цепочка команд проходит нормально (цена, доза, авторизация), но на команду "безусловного старта" приходит отказ (видимо КАРАТ эту команду не знает).
ТРК запускается, но в программе, из-за этого отказа, обработка отпуска не выполняется, поэтому пост висит в состоянии ПУСК.
Для исправления ситуации, надо изменить значение ПАРАМ1, чтобы команда "безусловного старта" не посылалась.
Для этого надо к ПАРАМ1 прибавить 80, т.е. установить ПАРАМ1=85. _________________ Скворцов Кирилл |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Чт Май 13, 2010 7:32 pm |
|
Re: проблемы ТРК с блоком КАРАТ и GasKit |
|
Kirill писал(а): | ... на команду "безусловного старта" приходит отказ (видимо КАРАТ эту команду не знает).
|
Возможно в настройках КАРАТ-а просто запрещено выполнение "безусловного старта"? _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пн Май 17, 2010 2:17 pm |
|
проблемы ТРК с блоком КАРАТ и GasKit |
|
Настраиваемые параметры алгоритма работы блоков КАРАТ:
- - Старт по команде от СУ*
- - Старт при снятии пистолета*
- - Время реакции при снятии пистолета
- - Время реакции при возврате пистолета
- - Учитывать раздутие шланга
- - Не учитывать раздутие шланга
- - Величина коррекции раздутия шланга
- - Время работы на закрытый кран
- - Выбор варианта старта ТРК (мягкий пуск)
- - Отсечка гидроудара при старте
- - Таймаут интерфейса связи с СУ
- - Инверсия датчика пистолета
* - Параметры непосредственно отвечающие за пуск ТРК _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Часовой пояс: GMT + 3
|
Страница 1 из 1 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
|
|