ChelDnja
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 8
|
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 11:33 pm |
|
Dresser Wayne |
|
Предлагаю обсудить все плюсы и минусы ТРК Dresser Wayne.
Я сам имею большой опыт по их ремонту и эксплуатации. Но всегда можно найти для себя что-то новое...[/b] |
|
Вернуться к началу |
|
|
ChelDnja
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 8
|
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 10:16 pm |
|
Dresser Wayne |
|
Кто нибуть знает, как можно отредактировать електронный счётчик на Дресерах??? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 3:58 pm |
|
|
|
Судя по отсутствию ответов, этого никто не знает или не хочет
говорить.
Если есть причины не доверять электронному суммарному счетчику,
то можно, наверное, установить дополнительно электромеханический
счетчик и вести учет по нему. _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
ChelDnja
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 8
|
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 2:25 pm |
|
|
|
Дполнительные електромеханические счетчики результата недадут, так как счётчик сначала электронный а потом уж механический, тоесть айджем формирует показания. но у меня есть подозрение, что айджем уже взломана и счётчик коректируют, но как? это очень трудойомкий процес! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 2:53 pm |
|
|
|
ChelDnja писал(а): | ...счётчик сначала электронный а потом уж механический... |
Вы в этом уверены? Я знаю, что на Autotank-е электромеханический
счетчик подключается через делитель, выполненный на дискретной
логике. Это, кстати, приводит к тому, что при частых отключениях
электропитания суммарный счетчик начинает значительно отставать
от объема продаж "по кассе" (при каждом отключении питания в
делителе сбрасывается дробная часть). _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
ChelDnja
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 8
|
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 12:09 am |
|
|
|
Отставание счетчика это нормальное явление. Даже если рассматривать показание счетчика в разрезе одного дня, то при проливе в 10кубов, погрешность между электронным и электронно-механическим счётчиком составит около 10 литров!!! Электронно-механический счётчик меня не интересует, так как его легко можно отключать. Меня интересует, как обходят электронный счетчик. Уже есть спецы, которые прошивают ПЗУ. Я интересуюсь методами разоблачения таких мошенников.
Кроме того, ищю любое полезное техническое инфо, для саморазвития. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 4:12 pm |
|
|
|
ChelDnja писал(а): | ...погрешность между электронным и электронно-механическим счётчиком составит около 10 литров!!! |
Это очень много. Откуда столько? _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
ChelDnja
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 8
|
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 10:42 pm |
|
|
|
электромеханические счётчики устанавливаются только для стран СНД. изначально в айджеме проэктировались только электронные счётчики, а их дорабтка на электромеханические с учётом дискретности и погрешности приводят к таким результатам!
Сейчас, Дрессер выпустил новую гидравлику и датчик импульсов - вот это будет интересное иследование!!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 3:10 pm |
|
|
|
Когда мы столкнулись с проблемой несоответствия электронных
счетчиков в ТРК Wayne Dresser с результатами продаж по базе
данных, то были вынуждены провести дополнительное исследование.
Был подготовлен новый драйвер ТРК, который фиксировал состояние
электронного счетчика до и после отпуска. Выяснились следующие
особенности:
1.
Если опрашивать счетчик сразу после заправки, то ТРК может вернуть
предыдущее состояние счетчика. Т.е. необходимо опрашивать
счетчик с некоторой задержкой.
2.
Состояние счетчика на начало заправки может отличаться от
состояния, полученного в конце предыдущей заправки на несколько
сотых литра. _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
Таёжник
Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт Май 22, 2008 10:06 am |
|
Re: Dresser Wayne |
|
ChelDnja писал(а): | Кто нибуть знает, как можно отредактировать електронный счётчик на Дресерах??? |
Регистры S05 и S06. Если еще актуально. _________________ С уважением, Алексей. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ковалёв
Зарегистрирован: 28.02.2008 Сообщения: 10 Откуда: г. Магнитогорск
|
Добавлено: Пт Май 23, 2008 7:26 am |
|
|
|
Недостатки ТРК Dresser Wayne.
Придется столкнуться кроме общепринятых хлопот (фильтра, прокладки, сальники, манжеты, ремни, оторванные пистолеты) еще и с:
- датчики пистолетов (индуктивные требуют периодической подстройки и боятся пыли и снега, герконовые неремонтно-пригодны, но легко изготовить самим,а не заказывать)
- Колонки с индексом "С" трудоемки при разборе гидромодулей (особенно неудобным считается "1-й" как правило А-76)
- очень непрочны перегородки между шлангами и лицевые панели (вариант ДТП)
- скрытые сенсорные панели программирования ТРК имеют все "прелести" сенсорных панелей.
- компьютер (в ТРК) любит портить плату расширения (особенно в колонках с индексом "D"), поэтому внимательно следите за работоспособностью UPS.
- малейшая течь прокладки верхней крышки объемника выводит из строя плату регулировки доз с 90% вероятностью.
- бензин с мельчайшими сорными частицами приводит к неточностям подсчета НП и частым остановкам ТРК (а чистить счетные магниты занудисто, потом приходиться пломбировать ТРК)
- частые отключения АЗС от питания приводят к сработке систем защиты двигателей. Приходится по-плевому поводу выезжать на АЗС или предоставлять доступ "внутрь" оператору.
- непреодолимое желание пистолетчика сесть на колонку приводит к гнутости верхней крышки кожуха гидромодулей, и разлому кронштейнов, порче замков и пр.
А вообще колонка толковая. Если как следует вести "историю болезни" каждой ТРК, то проблем с ней будет меньше, а опыту в ремонте больше.
Если Вы владелец-эксплуататор, то 99% всех проблем - человеческий фактор (излишнее любопытство оператора и пистолетчиков, невнимательность при обслуживании клиентов, экономия на ремонте).
Ну и... (дальше шепотом) колонка создана для "злоупотреблений"
(С) http://zal.azsportal.ru
Последний раз редактировалось: Ковалёв (Пт Май 23, 2008 7:29 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ковалёв
Зарегистрирован: 28.02.2008 Сообщения: 10 Откуда: г. Магнитогорск
|
Добавлено: Пт Май 23, 2008 7:28 am |
|
|
|
Да! Забыл про объемники...
Они так и ждут гидроудара, чтобы вывернуть крышечки наизнанку и сбить углы развода "поршней". Из звестных мне способов защиты есть только разрывные муфты. Но без них последствия первых 1-2 гидроударов, при соответствующих знаниях и наличии лекал, можно устранить прямо "на островке". Дальше только на стенде (если повезет), а вообще только замена. Фишка не из дешевых.
При эксплуатации 3-4 года (и реализации 2...3 куба на рукав в сутки) потребуется замена подшипников двигателей. Качественный подшипник - редкость и от марки производителя не зависит.
При запуске колонки "с нуля", лучше сразу залесть в насос и проверить свободу хода поплавка (иногда приходится стачивать заусенцы корпуса насоса. Корпус поплавка лучше не трогать.) Этот дефект отмечается тем, что одна сторона отпускает бензин, а вторая нет. Естественно при условии правильности параметров программы компьютера ТРК.
(с) http://zal.azsportal.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 1:55 pm |
|
Недостатки ТРК Dresser Wayne |
|
А еще у них слабовата электроника. Возможно для наших условий.
Мне известно много случаев замен iGEM. Косвенных причин наверно много, но результат один. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 11:41 pm |
|
|
|
Упорные ходят слухи о больших изменениях в iGEM. Кто что слышал? Поделитесь. Говорят много нового в протоколе :?: _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Май 31, 2011 4:05 pm |
|
|
|
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
|