Особенность работы ТРК S-MPD (электроника EC-2000)
Начать новую тему   Ответить на тему
Список форумов Оборудование АЗС и автоматизация АЗС -> Оборудование АЗС  
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Boris Smirnov
Admin


Зарегистрирован: 10.09.2004
Сообщения: 340
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 6:19 pm   Ответить с цитатой
Особенность работы ТРК S-MPD (электроника EC-2000)

Довелось нам тут поучаствовать в запуске бывших в употреблении
топливораздаточных колонок Gilbarco S-MPD.

Столкнулись с проблемой - никак не получалось установить связь
с гидроконтроллерами. Процедура адресации гидроконтроллеров
через терминал FB-1 также не помогла, хотя делали все строго по
инструкции: выбор модуля и стороны заправки, снятие
калибровочного мостика и т.д. Любой запрос к гидроконтроллеру -
запрос версии, статуса или параметров - "keine verbidung" (нет связи).

Причина отсутствия связи обнаружилась случайно - связь заработала
после отключения датчиков импульсов, которые, как выяснилось
позднее, имели повышенный ток потребления.
_________________
С уважением,
Смирнов Борис
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Вадим



Зарегистрирован: 25.10.2006
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 9:35 pm   Ответить с цитатой
Re: Особенность работы ТРК S-MPD (электроника EC-2000)

Продолжение темы - в режиме автоном ТРК качает, но!.....только с откиеутым калибровочным мостиком. Во всех других случаях после прокачки 0,8-1,5 литров останавливается. И что может быть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris Smirnov
Admin


Зарегистрирован: 10.09.2004
Сообщения: 340
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 5:40 pm   Ответить с цитатой

Это происходит на всех пистолетах всех модулей ТРК?
Может быть неустановлена цена?
_________________
С уважением,
Смирнов Борис
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Вадим



Зарегистрирован: 25.10.2006
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 7:49 pm   Ответить с цитатой

Обижаете. Ценник установлен на все продукты. Подключаем к системе Гаскит. Ценник идет от системы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris Smirnov
Admin


Зарегистрирован: 10.09.2004
Сообщения: 340
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 8:56 pm   Ответить с цитатой

Разбирательство показало, что причина в неправильной настройке
параметров обмена, а именно - текущее значение литры/деньги.

По ошибке был установлен параметр со значением "деньги".
При цене больше 1 получалось, что в некоторый момент текущее
значение превышало заданное. Компьютер считает такую ситуацию
аварийной и выдает команду команду СТОП (которая отображается
на дисплее цены ТРК как "5lоРо").

Удивительно то, что в режиме AUTARK также генерировалась
команда СТОП.
_________________
С уважением,
Смирнов Борис
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Василий



Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 11:50 am   Ответить с цитатой
Re: Особенность работы ТРК S-MPD (электроника EC-2000)

Boris Smirnov писал(а):
Довелось нам тут поучаствовать в запуске бывших в употреблении
топливораздаточных колонок Gilbarco S-MPD.

Столкнулись с проблемой - никак не получалось установить связь
с гидроконтроллерами. Процедура адресации гидроконтроллеров
через терминал FB-1 также не помогла, хотя делали все строго по
инструкции: выбор модуля и стороны заправки, снятие
калибровочного мостика и т.д. Любой запрос к гидроконтроллеру -
запрос версии, статуса или параметров - "keine verbidung" (нет связи).

Причина отсутствия связи обнаружилась случайно - связь заработала
после отключения датчиков импульсов, которые, как выяснилось
позднее, имели повышенный ток потребления.


Доброе время суток!

Столкнулся с такой же проблемой. Хотел у Вас спросить, Вы отключали датчики импульсов через FB1 или же нет?

Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris Smirnov
Admin


Зарегистрирован: 10.09.2004
Сообщения: 340
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 7:59 pm   Ответить с цитатой

Цитата:
Хотел у Вас спросить, Вы отключали датчики импульсов через FB1 или же нет?

Не помню. Было это давно, а стенда EC2000 сейчас под рукой нет. Возможно, реально отсоединяли pulser от клеммника. Может быть меняли местами соседние датчики.
У терминала FB1 была очень удобная функция - измерение потребляемого тока.
_________________
С уважением,
Смирнов Борис
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Василий



Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 9:54 pm   Ответить с цитатой

Boris Smirnov писал(а):
Цитата:
Хотел у Вас спросить, Вы отключали датчики импульсов через FB1 или же нет?

Не помню. Было это давно, а стенда EC2000 сейчас под рукой нет. Возможно, реально отсоединяли pulser от клеммника. Может быть меняли местами соседние датчики.
У терминала FB1 была очень удобная функция - измерение потребляемого тока.


Спасибо.
Функция измерения тока есть. Отключить же pulser через него нельзя? Так?
А Вы выключали в клемнике самого гидроконтроллера или сам датчик. Я правильно понял?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris Smirnov
Admin


Зарегистрирован: 10.09.2004
Сообщения: 340
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 4:46 pm   Ответить с цитатой

Отключить датчик импульсов с помощью терминала FB1 нельзя.
По крайней мере, я не знаю как это сделать.
_________________
С уважением,
Смирнов Борис
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Вадим



Зарегистрирован: 25.10.2006
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 7:26 am   Ответить с цитатой

Датчики отключать не пришлось. У Fки есть удобная функция - проверка датчиков импульсов, где она указывает ток, потребляемый Д.И. Вот только так и определились, что проблема настройки конфигурации ТРК была связана с датчиком. После замены оного все пошло как по маслу.
Надеюсь, я правильно понял суть Вашего вопроса.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий



Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 12:11 am   Ответить с цитатой

Контроллеры нашлись))
Теперь у нас проблема такая:
на колонке 4 пистолета, 2 продукта. Первый продукт работает хорошо. Второй продукт в автоматическом режиме (on-line) не работает, а именно в момент получения цены, когда уже должен включиться насос, выходит ошибка на нижнем дисплее "EE-55".
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий



Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 12:12 am   Ответить с цитатой

Подключаемся по LON.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 11:23 pm   Ответить с цитатой

Василий писал(а):
Подключаемся по LON.

Это предложение или Ваше пдключение? С LON мы, ксожалению, работать пока не умеем.
_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Список форумов Оборудование АЗС и автоматизация АЗС -> Оборудование АЗС  
Начать новую тему   Ответить на тему Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Оборудование АЗС
Оборудование АЗС

© 2004-2008, ЗАО "ХОРИС"
Все права защищены.

на главную цены как купить ресурсы поддержка форум партнерам о нас