Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 6:19 pm |
|
Особенность работы ТРК S-MPD (электроника EC-2000) |
|
Довелось нам тут поучаствовать в запуске бывших в употреблении
топливораздаточных колонок Gilbarco S-MPD.
Столкнулись с проблемой - никак не получалось установить связь
с гидроконтроллерами. Процедура адресации гидроконтроллеров
через терминал FB-1 также не помогла, хотя делали все строго по
инструкции: выбор модуля и стороны заправки, снятие
калибровочного мостика и т.д. Любой запрос к гидроконтроллеру -
запрос версии, статуса или параметров - "keine verbidung" (нет связи).
Причина отсутствия связи обнаружилась случайно - связь заработала
после отключения датчиков импульсов, которые, как выяснилось
позднее, имели повышенный ток потребления. _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
Вадим
Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 5
|
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 9:35 pm |
|
Re: Особенность работы ТРК S-MPD (электроника EC-2000) |
|
Продолжение темы - в режиме автоном ТРК качает, но!.....только с откиеутым калибровочным мостиком. Во всех других случаях после прокачки 0,8-1,5 литров останавливается. И что может быть? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 5:40 pm |
|
|
|
Это происходит на всех пистолетах всех модулей ТРК?
Может быть неустановлена цена? _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
Вадим
Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 5
|
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 7:49 pm |
|
|
|
Обижаете. Ценник установлен на все продукты. Подключаем к системе Гаскит. Ценник идет от системы. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 8:56 pm |
|
|
|
Разбирательство показало, что причина в неправильной настройке
параметров обмена, а именно - текущее значение литры/деньги.
По ошибке был установлен параметр со значением "деньги".
При цене больше 1 получалось, что в некоторый момент текущее
значение превышало заданное. Компьютер считает такую ситуацию
аварийной и выдает команду команду СТОП (которая отображается
на дисплее цены ТРК как "5lоРо").
Удивительно то, что в режиме AUTARK также генерировалась
команда СТОП. _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
Василий
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Сб Фев 07, 2009 11:50 am |
|
Re: Особенность работы ТРК S-MPD (электроника EC-2000) |
|
Boris Smirnov писал(а): | Довелось нам тут поучаствовать в запуске бывших в употреблении
топливораздаточных колонок Gilbarco S-MPD.
Столкнулись с проблемой - никак не получалось установить связь
с гидроконтроллерами. Процедура адресации гидроконтроллеров
через терминал FB-1 также не помогла, хотя делали все строго по
инструкции: выбор модуля и стороны заправки, снятие
калибровочного мостика и т.д. Любой запрос к гидроконтроллеру -
запрос версии, статуса или параметров - "keine verbidung" (нет связи).
Причина отсутствия связи обнаружилась случайно - связь заработала
после отключения датчиков импульсов, которые, как выяснилось
позднее, имели повышенный ток потребления. |
Доброе время суток!
Столкнулся с такой же проблемой. Хотел у Вас спросить, Вы отключали датчики импульсов через FB1 или же нет?
Заранее благодарен. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Сб Фев 07, 2009 7:59 pm |
|
|
|
Цитата: | Хотел у Вас спросить, Вы отключали датчики импульсов через FB1 или же нет? |
Не помню. Было это давно, а стенда EC2000 сейчас под рукой нет. Возможно, реально отсоединяли pulser от клеммника. Может быть меняли местами соседние датчики.
У терминала FB1 была очень удобная функция - измерение потребляемого тока. _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
Василий
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Сб Фев 07, 2009 9:54 pm |
|
|
|
Boris Smirnov писал(а): | Цитата: | Хотел у Вас спросить, Вы отключали датчики импульсов через FB1 или же нет? |
Не помню. Было это давно, а стенда EC2000 сейчас под рукой нет. Возможно, реально отсоединяли pulser от клеммника. Может быть меняли местами соседние датчики.
У терминала FB1 была очень удобная функция - измерение потребляемого тока. |
Спасибо.
Функция измерения тока есть. Отключить же pulser через него нельзя? Так?
А Вы выключали в клемнике самого гидроконтроллера или сам датчик. Я правильно понял? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Boris Smirnov Admin
Зарегистрирован: 10.09.2004 Сообщения: 340 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 4:46 pm |
|
|
|
Отключить датчик импульсов с помощью терминала FB1 нельзя.
По крайней мере, я не знаю как это сделать. _________________ С уважением,
Смирнов Борис |
|
Вернуться к началу |
|
|
Вадим
Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 5
|
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 7:26 am |
|
|
|
Датчики отключать не пришлось. У Fки есть удобная функция - проверка датчиков импульсов, где она указывает ток, потребляемый Д.И. Вот только так и определились, что проблема настройки конфигурации ТРК была связана с датчиком. После замены оного все пошло как по маслу.
Надеюсь, я правильно понял суть Вашего вопроса. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Василий
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 12:11 am |
|
|
|
Контроллеры нашлись))
Теперь у нас проблема такая:
на колонке 4 пистолета, 2 продукта. Первый продукт работает хорошо. Второй продукт в автоматическом режиме (on-line) не работает, а именно в момент получения цены, когда уже должен включиться насос, выходит ошибка на нижнем дисплее "EE-55".
С уважением. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Василий
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 12:12 am |
|
|
|
Подключаемся по LON. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 11:23 pm |
|
|
|
Василий писал(а): | Подключаемся по LON. |
Это предложение или Ваше пдключение? С LON мы, ксожалению, работать пока не умеем. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
|