Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 5:34 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
Для непрерывной передачи данных и тестирования прохождения данных по каналам сопряжения блока BS-04-CL6 можно воспользоваться функцией "Send Pattern" программного эмулятора. Для вызова этой функции необходимо нажать кнопку "Send Pattern" (выделена красным на рисунке) и произвести некоторые настройки.
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Последний раз редактировалось: Mihail Grin (Пт Сен 25, 2015 6:13 pm), всего редактировалось 3 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 5:36 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
Окно настроек и запуска Send Pattern. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Последний раз редактировалось: Mihail Grin (Пт Сен 25, 2015 6:46 pm), всего редактировалось 3 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 5:39 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
В окне настроек и запуска Send Pattern необходимо произвести настройки Data Pattern:
- Установить формат передачи HEX;
- Задать набор символов для передачи. В примере задано число "5", которое в кодировке ASCII будет отображено как символ "U". Именно этот символ ( "U" ) будет виден в окне терминала;
- Нажать кнопку "Start Send" для начала непрерывной передачи символов;
*- Настройки "Count" следует оставить без изменений в состоянии "Send until user break". Т.о. передача данных будет осуществляться непрерывно, до прекращения пользователем. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 4:33 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
После запуска непрерывной передачи данных можно видеть результат передачи в окне принимающего терминала. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 5:47 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
На рисунке представлен пример передачи в направлении от 3-го порта на 4-ый на скорости 4800 Bps.
В данном примере видно, что символы передаются корректно. Т.е. отправленные символы приходят на принимающий порт без искажений. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Последний раз редактировалось: Mihail Grin (Пт Окт 02, 2015 6:29 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 5:53 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
На рисунке представлен пример передачи в направлении от 3-го порта на 4-ый на скорости 4800 Bps.
В данном примере видно, что символы передаются не корректно. Т.е. отправленные символы приходят на принимающий порт в искаженном виде. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 5:59 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
На рисунке представлен пример передачи в обратном направлении от 4-го порта на 3-ий на скорости 9600 Bps.
В данном примере видно, что символы передаются корректно. Т.е. отправленные символы приходят на принимающий порт без искажений на максимальной скорости интерфейса = 9600 bps. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Последний раз редактировалось: Mihail Grin (Пт Окт 02, 2015 6:30 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 6:01 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
Для остановки передачи данных необходимо нажать кнопку "Stop":
_________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mihail Grin
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 1068 Откуда: С.-Петербург, Россия
|
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 6:35 pm |
|
Интерфейсные блоки Токовая Петля ИРПС |
|
Некоторые рекомендации и пояснения к тестам блоков сопряжения:
1.
Желательно начинать тестирование на пониженных скоростях интерфейса, например, с 4800 bps. Т.о. можно значительно быстрее выявить проблемы связанные с пропускной способностью каналов.
2.
После проверок на пониженной скорости рекомендуется сразу провести тесты на максимальной заявляемой скорости 9600 bps.
3.
Тесты необходимо проводить для каждого канала в обоих направлениях передачи. Т.о. становится возможным выявить проблемы приемников и передатчиков в отдельности для каждого канала.
4.
Данная методика тестирования применима для проверки различных интерфейсов в т.ч. COM-портов компьютера. Для этого достаточно организовать прямую передачу с одного порта на другой. _________________ С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
|