Оборудование  АЗС
Системы управления АЗС
на главную цены как купить ресурсы поддержка форум партнерам о нас
Некоторые ограничения GasKit накладываемые особенностями ТРК
Начать новую тему   Ответить на тему
Список форумов Оборудование АЗС и автоматизация АЗС -> Оборудование АЗС На страницу Пред.  1, 2 
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 10:22 am   Ответить с цитатой
Некоторые ограничения GasKit накладываемые особенностями ТРК

ТРК УЗСГ:
  • -Не поддерживается долив;
  • -Не поддерживается заказ на сумму;

_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 5:43 pm   Ответить с цитатой
Некоторые ограничения GasKit накладываемые особенностями ТРК

ТРК ADAST (протокол EasyCall):
  • -Не поддерживается долив;
  • -При заказе на сумму объем рассчитывается с округлением по правилам математики;

_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 5:52 pm   Ответить с цитатой
Некоторые ограничения GasKit накладываемые особенностями ТРК

ТРК ТОПАЗ (Электроника ТОПАЗ):

Важным параметром для задания отпуска на сумму является параметр #0x5D: «Округление до суммы заказа», если он не установлен, то сумма получается умножением цены на объем отпуска, если параметр установлен, то при завершении отпуска (когда заказанный объем отпущен полностью) на табло отображается сумма заказа. Параметр может быть настроен с помощью утилиты «Топаз-106».
При заказе на сумму объем рассчитывается по алгоритму «ТОПАЗ» (см. выше возможность задания ограничения отпуска по сумме).
_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Список форумов Оборудование АЗС и автоматизация АЗС -> Оборудование АЗС На страницу Пред.  1, 2 
Начать новую тему   Ответить на тему Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы